    一.設計任務和設計條件
    某生產過程的流程如圖所示,反應器的混合氣體經與進料物流患熱后,用循環冷卻水將其從110℃進一步冷卻至60℃之后,進入吸收塔吸收其中的可溶組分。已知混和氣體的流量為227301㎏/h,壓力為6.9MPa ,循環冷卻水的壓力為0.4MPa ,循環水的入口溫度為29℃,出口溫度為39℃ ,試設計一臺列管式換熱器,完成該生產任務。


    物性特征:
    混和氣體在35℃下的有關物性數據如下(來自生產中的實測值):
    密度
    定壓比熱容 =3.297kj/kg℃
    熱導率 =0.0279w/m
    粘度
    循環水在34℃ 下的物性數據:
    密度 =994.3㎏/m3
    定壓比熱容 =4.174kj/kg℃
    熱導率 =0.624w/m℃
    粘度
    二.確定設計方案
    1.選擇換熱器的類型
    兩流體溫的變化情況:熱流體進口溫度110℃ 出口溫度60℃;冷流體進口溫度29℃,出口溫度為39℃,該換熱器用循環冷卻水冷卻,冬季操作時,其進口溫度會降低,考慮到這一因素,估計該換熱器的管壁溫度和殼體溫度之差較大,因此初步確定選用浮頭式換熱器。
    2.管程安排
    從兩物流的操作壓力看,應使混合氣體走管程,循環冷卻水走殼程。但由于循環冷卻水較易結垢,若其流速太低,將會加快污垢增長速度,使換熱器的熱流量下賤,所以從總體考慮,應使循環水走管程,混和氣體走殼程。

    三.確定物性數據
    定性溫度:對于一般氣體和水等低黏度流體,其定性溫度可取流體進出口溫度的平均值。故殼程混和氣體的定性溫度為
    T= =85℃
    管程流體的定性溫度為
    t=℃

    根據定性溫度,分別查取殼程和管程流體的有關物性數據。對混合氣體來說,最可靠的無形數據是實測值。若不具備此條件,則應分別查取混合無辜組分的有關物性數據,然后按照相應的加和方法求出混和氣體的物性數據。
    混和氣體在35℃下的有關物性數據如下(來自生產中的實測值):
    密度
    定壓比熱容 =3.297kj/kg℃
    熱導率 =0.0279w/m
    粘度 =1.5×10-5Pas

    循環水在34℃ 下的物性數據:
    密度 =994.3㎏/m3
    定壓比熱容 =4.174kj/kg℃
    熱導率 =0.624w/m℃
    粘度 =0.742×10-3Pas

    四.估算傳熱面積
    1.熱流量
    Q1=
    =227301×3.297×(110-60)=3.75×107kj/h =10416.66kw
    2.平均傳熱溫差 先按照純逆流計算,得
    =
    3.傳熱面積 由于殼程氣體的壓力較高,故可選取較大的K值。假設K=320W/(㎡k)則估算的傳熱面積為
    Ap=

    4.冷卻水用量 m==

    五.工藝結構尺寸
    1.管徑和管內流速 選用Φ25×2.5較高級冷拔傳熱管(碳鋼),取管內流速u1=1.3m/s。
    2.管程數和傳熱管數 可依據傳熱管內徑和流速確定單程傳熱管數
    Ns=
    按單程管計算,所需的傳熱管長度為
    L=
    按單程管設計,傳熱管過長,宜采用多管程結構。根據本設計實際情況,采用非標設計,現取傳熱管長l=7m,則該換熱器的管程數為
    Np=
    傳熱管總根數 Nt=612×2=1224
    3.平均傳熱溫差校正及殼程數 平均溫差校正系數按式(3-13a)和式(3-13b)有 R=
    P=
    按單殼程,雙管程結構,查圖3-9得

    平均傳熱溫差 ℃
    由于平均傳熱溫差校正系數大于0.8,同時殼程流體流量較大,故取單殼程合適。
    4.傳熱管排列和分程方法 采用組合排列法,即每程內均按正三角形排列,隔板兩側采用正方形排列。見圖3-13。
    取管心距t=1.25d0,則 t=1.25×25=31.25≈32㎜
    隔板中心到離其最.近一排管中心距離按式(3-16)計算
    S=t/2+6=32/2+6=22㎜
    各程相鄰管的管心距為44㎜。
    管數的分成方法,每程各有傳熱管612根,其前后關鄉中隔板設置和介質的流通順序按圖3-14選取。
    5.殼體內徑 采用多管程結構,殼體內徑可按式(3-19)估算。取管板利用率η=0.75 ,則殼體內徑為
    D=1.05t
    按卷制殼體的進級檔,可取D=1400mm
    6.折流板 采用弓形折流板,去弓形之流板圓缺高度為殼體內徑的25%,則切去的圓缺高度為
    H=0.25×1400=350m,故可取h=350mm
    取折流板間距B=0.3D,則 B=0.3×1400=420mm,可取B為450mm。
    折流板數目NB=
    折流板圓缺面水平裝配,見圖3-15。
    7.其他附件
    拉桿數量與直徑按表3-9選取,本換熱器殼體內徑為1400mm,故其拉桿直徑為Ф12拉桿數量不得少于10。
    殼程入口處,應設置防沖擋板,如圖3-17所示。
    8.接管
    殼程流體進出口接管:取接管內氣體流速為u1=10m/s,則接管內徑為

    圓整后可取管內徑為300mm。
    管程流體進出口接管:取接管內液體流速u2=2.5m/s,則接管內徑為

    圓整后去管內徑為360mm

    六.換熱器核算
    1.熱流量核算
    (1)殼程表面傳熱系數 用克恩法計算,見式(3-22)

    當量直徑,依式(3-23b)得
    =
    殼程流通截面積,依式3-25 得

    殼程流體流速及其雷諾數分別為


    普朗特數

    粘度校正

    (2)管內表面傳熱系數 按式3-32和式3-33有

    管程流體流通截面積

    管程流體流速

    普朗特數
    (3)污垢熱阻和管壁熱阻 按表3-10,可取
    管外側污垢熱阻
    管內側污垢熱阻
    管壁熱阻按式3-34計算,依表3-14,碳鋼在該條件下的熱導率為50w/(m·K)。所以 ...
文檔留言 共有條評論
驗證碼: 請在右側輸入驗證碼 看不清楚,換一個
列管式換熱器設計_下載(doc格式) 技術文檔 主站蜘蛛池模板: 香蕉看片 | 成人a影片在线观看 | 欧美一级大片免费看 | 香港毛片在线观看 | 国产亚洲精品aa在线看 | 国产一级成人毛片 | 国产福利视频在线 | 精品视频在线看 | 97国产超级碰碰在线视频 | 免费一级 一片一毛片 | 91国内视频在线观看 | 五月亭亭六月丁香 | 久久精品女人毛片国产 | 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷 | 欧美变态口味重另类日韩毛片 | 久草看片| 国产第一页在线观看 | 国产精品国产三级国产专区不 | 亚州国产| 在线免费观看小视频 | 国产主播大尺度精品福利 | 波多野吉衣一区二区三区四区 | xvideos亚洲| 欧美一二区视频 | 亚洲精品色播一区二区 | 亚洲网站在线免费观看 | 国产精品久久久久无毒 | 巨乳毛片 | 国产亚洲女人久久久久久 | 亚洲丁香婷婷综合久久六月 | 小优视频最新免费观看 | 韩国黄色网 | 亚洲精品99久久一区二区三区 | 手机看片一区二区 | 精品国产一区二区三区久久 | 国产小视频在线播放 | 日本一级黄色 | 国产麻豆剧看黄在线观看 | 中文字幕亚洲精品 | 伊人久久久 | 在线视频 日韩 |